    那天电信过来修了线路,但是新的问题出来了。电信给的h608连接上速率只有20K,但是大学期间给的老贝尔的猫(只能连一台机子的那种)完全正常。然后维修员叫我第二天去换一个新的。
    换了新的以后,连接后速度倒是正常,但是dsl灯老是不定时的会灭一下,大概10秒左右。同时老贝尔的猫依然给力,不会掉线,网络正常。那请问这到底是什么问题呢?关键是老妈白天要在自己的机子上偷菜,所以还是要用那个h608b。
    对了,换猫的时候没有换电源,会不会跟电源也有关?麻烦各位高人指点。。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2011-1-30 09:55:35 | 显示全部楼层
应该就是线路状态有问题了,衰减和信噪比这些数据看看
发表于 2011-1-30 15:27:50 | 显示全部楼层
我也来说一说吧,首先我不认同yes东的观点。因为:既然老猫工作正常,那么说明线路出问题的可能性非常之小。

你换猫不换电源。我就来分析下我猜测是电源问题的根据
       老贝尔不知道是多老的。ADSL Home plusplus 500的电源是18V -600mA的还有一批是9V-800mA的.而608b是12V-1.25A的

因为变压器的输出电流直接关系到负载能力,而你的电源不管是哪种老猫的电源都远达不到608所需标准电流。
因为:变压器的输出值与负载的使用必须符合以下条件:
1负载工作电压必须符合变压器输出电压;
2变压器输出电流必须大于负载工作电流;
3负载有短路时,禁止使用。

而你的电源适配器的输出电流都小于你的负载工作电流1.25A,所以绝对不能继续使用。