查看: 9724|回复: 9

咨询一个UPS的问题

[复制链接]
发表于 2008-9-25 20:23:25 |湖南| 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一个UPS能正常带电脑和猫! V/ G0 Y1 z2 E2 v
只是时间太短只有3分钟左右. m0 X. P7 X4 \3 K% o
我这里有个货车上的新电瓶12v 90AH的
4 K4 l$ U( ^7 L6 j  t/ e  e4 c# S3 R请问能不能把这个电瓶直接连接UPS上的电瓶正负极
, G9 d7 l: K) i9 b: ^" P* a3 i让时间能够延长呢?
发表于 2008-9-25 21:51:47 |广东| 显示全部楼层
这个没试过!你要对准电压参数!
发表于 2008-9-25 22:02:49 |广东| 显示全部楼层
3分钟够你安全关机了
发表于 2008-9-26 02:14:44 |河南| 显示全部楼层
长时间工作你的UPS是否可以承受?为你担心!
发表于 2008-9-26 23:08:25 |内蒙古| 显示全部楼层
是不可以,因为没有足够的电流为其充电
发表于 2008-9-26 23:47:24 |河南| 显示全部楼层
应该有一定设计方面的因素,500w的也就几分钟,如果长时间会不会出问题?
发表于 2008-10-1 03:10:21 |广东| 显示全部楼层
小心你的汽车电池功率很大,注意UPS的可不可以承受得起。一般电脑用的UPS电池是12V7A的。! @; Y4 S- ^1 G

9 h4 h: z4 ~% P( g% J$ n[ 本帖最后由 zane 于 2008-10-1 03:11 编辑 ]
发表于 2008-10-3 11:23:43 |福建| 显示全部楼层
要考虑两个问题:9 ]% A. I. V, W) r
1.UPS里面的充电电路是按为小容量蓄电池充电设计的,换用大容量蓄电池后可能不能满足其充电要求,造成蓄电池充电不足。
% H+ t" o; `3 w, i& U2.UPS多为短时设计,换用大容量蓄电池后,其工作时间变长,用于逆变的电子元件可能无法承受长时间工作而过热损坏。
发表于 2008-10-4 12:46:59 |河北| 显示全部楼层
不能长时间用的
发表于 2008-10-7 09:03:21 |安徽| 显示全部楼层
装个风扇加强散热,冲电修改为汽车充电器,大胆心细,呵呵估计2-3个小时没问题(daxiao: