发表于 2008-9-25 20:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一个UPS能正常带电脑和猫
! c2 L+ m7 ~- R; v1 ^只是时间太短只有3分钟左右
4 P7 p  c, F* K- L3 A0 y) A我这里有个货车上的新电瓶12v 90AH的! Y+ [2 w# _) z7 X6 r/ P0 l& L8 y
请问能不能把这个电瓶直接连接UPS上的电瓶正负极' A( h, D' z. d- H. h$ _4 S# W
让时间能够延长呢?
发表于 2008-9-25 21:51:47 | 显示全部楼层
这个没试过!你要对准电压参数!
发表于 2008-9-25 22:02:49 | 显示全部楼层
3分钟够你安全关机了
发表于 2008-9-26 02:14:44 | 显示全部楼层
长时间工作你的UPS是否可以承受?为你担心!
发表于 2008-9-26 23:08:25 | 显示全部楼层
是不可以,因为没有足够的电流为其充电
发表于 2008-9-26 23:47:24 | 显示全部楼层
应该有一定设计方面的因素,500w的也就几分钟,如果长时间会不会出问题?
发表于 2008-10-1 03:10:21 | 显示全部楼层
小心你的汽车电池功率很大,注意UPS的可不可以承受得起。一般电脑用的UPS电池是12V7A的。& c3 t( d1 `2 h# A  w% K
0 ], p# D( X. \- a1 ]# w
[ 本帖最后由 zane 于 2008-10-1 03:11 编辑 ]
发表于 2008-10-3 11:23:43 | 显示全部楼层
要考虑两个问题:
  x0 @# x/ h. t) r0 n1.UPS里面的充电电路是按为小容量蓄电池充电设计的,换用大容量蓄电池后可能不能满足其充电要求,造成蓄电池充电不足。
! r8 k8 D0 w( K: v8 p4 K1 ?8 y2.UPS多为短时设计,换用大容量蓄电池后,其工作时间变长,用于逆变的电子元件可能无法承受长时间工作而过热损坏。
发表于 2008-10-4 12:46:59 | 显示全部楼层
不能长时间用的
发表于 2008-10-7 09:03:21 | 显示全部楼层
装个风扇加强散热,冲电修改为汽车充电器,大胆心细,呵呵估计2-3个小时没问题(daxiao: