PON系统在上行方向采用时分复用技术,ONU根据OLT分配的时间戳向上行方向发送数据报。当某个ONU在没有分配时间戳的时候发光的话,就会与其它ONU的发光信号发生冲突,这样会影响到其它某个ONU或者所有ONU的正常通讯。我们把这种不按照分配的时间戳向上发送光信号的ONU叫流氓ONU(Rogue-ONU)。0 F9 O4 I) I" t/ y
0 y2 g0 r% q, Z1 j; U7 f
2 m, Q/ n* J! Z
; U; X2 E, |2 _* n流氓ONU分为两种,一种是随机发光,另外一种是长发光。 了保证PON系统的正常运行,不会因为系统中出现流氓ONU,而导致的系统工作混乱。华为公司提供流氓ONU检测功能,即在PON的系统中,检测不在规定的时隙发光的终端,并对检测到的终端进行隔离处理的一种功能。 流氓ONU检测功能包括两种方式: 1、OLT检测 当OLT检测出长发光的ONU后,就根据检测到的ONU发出隔离ONU的指令,一般OLT检测功能应用于长发光的ONU,对随机发光的ONU识别存在一定误差。 默认情况OLT关闭OLT检测功能,此时OLT能检测到PON线路上是否有长发光的ONU,但是只能判断PON端口下存在长发光ONU,不能定位具体的ONU,需现场通过断纤方式来排查到流氓ONU; 打开OLT检测功能后,OLT可以识别PON口下长发光具体的ONU,并能够远程控制关闭ONU光模块的发送电源;前提条件是要求PON口下所有的ONU能够解析下行PLOAM消息并正确响应。 2、ONU自检 当ONU自检出长发光后,自动进行隔离,该功能可以检测到长发光和随机发光的ONU。 3、网管发现流氓ONU的局限 根据以上原理,网管发现流氓ONU,需要具备两个条件,其一是已经打开检测功能,其二是PON口下所有的ONU能够解析下行PLOAM消息并正确响应。 所以对于长发光流氓ONU,网管有一定的概率发现,甚至有一定的概率识别到流氓ONU的设备信息从而结合资管定位ONU位置;对于间歇性发光的流氓ONU,则没有很好的办法发现和定位ONU。 流氓ONU的主要处理手段仍然是现场在分光器逐级拔线测试,所以资管的信息更新就非常重要。
' L0 q- \$ {6 S0 S* ?& s$ d; Y8 @* H% k4 q. `' g
|